Tarzanfisch (12 Beiträge)am 3.4.17
Wand 4b Bahnhofstr 20 OG, U=1,29
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Wandaufbau2cm Putz
11,5cm Ziegel
4 cm Luft
11,5 cm Ziegel
Egal wie ich die Bestandswand mit Dämmung versehe(Luftschicht oder Innendämmung Multipor fällt das Bauteil feuchtetechnisch durch. Bei der ruhenden Luftschicht fehlt dem Programm immer der Wasseraufnahmekoeffizient...
Was mache ich falsch?
u-wert.net (498 Beiträge)
am 20.4.17
Sie machen nichts falsch, das Tauwasser lässt sich einfach nicht vermeiden. Wenn Sie die Erklärung auf der Seite "Feuchte" lesen, erfahren Sie auch, dass Tauwasser auf der Außenschale unschädlich ist.
Für Luft existiert kein Wasseraufnahmekoeffizient weil Luft kein Wasser aufnehmen kann.
Grüße
Ralf Plag
Für Luft existiert kein Wasseraufnahmekoeffizient weil Luft kein Wasser aufnehmen kann.
Grüße