DG-Decke Ist-Zustand, U=0,29
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
liebes Forum bzw. Herr Teich,wir haben 2004 das Flachdach erneuern lassen und dabei wurden 12cm starke Styroporplatten als Dämmlage verbaut. Dies entspricht allerdings nicht mehr der heutigen Wärmeschutzvorgabe. Um der sommerlichen Hitze entgegenzuwirken sowie nachträglich die Dämmwirkung zu verbessern, möchte ich Steicoflexdämmung zwischen den Sparren verbauen. Es geht darum, wieviel mm Dämmstärke maximal zwischen den Sparren möglich wären. (Feuchteschutz?) Das Problem ist wahrscheinlich die verbaute Dampfsperre mit sd größer 100 oberhalb der Sichtschalung. Das Dachgeschoss soll als Wohnraum genutzt werden mit Stube, Küche und Bad. Die Decke wird anschließend nochmal komplett als GK-Decke abgehangen. Die Abhänger werden an den Sparren befestigt.
freundliche Grüße...
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 9.1.17
Hallo jonny,
auch wenn ich nicht das Forum bin:
wenn du bei Bauteil Flachdach eingibts statt Wand verschlechtert sich dein U-Wert geringfügig auf 0,30.
Die Balkenzwischenräume können voll zB mit Zellulose gedämmt werden, darunter eine feuchtevariable Dampfbremse oder eine mit ca 2m Sd-Wert.
Kapillaraktive Dämmstoffe sind schadensresistenter als nicht kapillare.
Darunter könnte zB eine Holzsparschalung angebracht werden, um die Dämmung zu halten- also Bretter mit jeweils 1-2 Brettbreiten Abstand zum nächsten.
Der U-Wert verbesssert sich dabei auf 0,134 W/m2K.
Allerdings ist EPS in Flachdächern mMn ungeeignet, da die kleinste Undichtigkeit das Material zum 'Absaufen' bringt-
dh es kann sich komplett mit Wasser(dampf) sättigen, was den Dämmwert stark reduziert und wegen vielfach höherem Gewicht auch statische Probleme bewirken kann.
Evt lohnt sich eine Überprüfung des Feuchtegehaltes des EPS (von oben)
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung,-begutachtung
auch wenn ich nicht das Forum bin:
wenn du bei Bauteil Flachdach eingibts statt Wand verschlechtert sich dein U-Wert geringfügig auf 0,30.
Die Balkenzwischenräume können voll zB mit Zellulose gedämmt werden, darunter eine feuchtevariable Dampfbremse oder eine mit ca 2m Sd-Wert.
Kapillaraktive Dämmstoffe sind schadensresistenter als nicht kapillare.
Darunter könnte zB eine Holzsparschalung angebracht werden, um die Dämmung zu halten- also Bretter mit jeweils 1-2 Brettbreiten Abstand zum nächsten.
Der U-Wert verbesssert sich dabei auf 0,134 W/m2K.
Allerdings ist EPS in Flachdächern mMn ungeeignet, da die kleinste Undichtigkeit das Material zum 'Absaufen' bringt-
dh es kann sich komplett mit Wasser(dampf) sättigen, was den Dämmwert stark reduziert und wegen vielfach höherem Gewicht auch statische Probleme bewirken kann.
Evt lohnt sich eine Überprüfung des Feuchtegehaltes des EPS (von oben)
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung,-begutachtung
jonny11 (2 Beiträge)
am 11.1.17
Hallo Herr Teich,
danke für die schnelle Antwort. Wir würden allerdings gen mit Holzfaserdämmung von Steico arbeiten. Diese Dämmung ist ja auch kapillaraktiv. Könnten wir da ebenfalls den gesamten Balkenzwischenraum dämmen + Dampfbremse mit sd von ca. 2m?
freundliche Grüße...
danke für die schnelle Antwort. Wir würden allerdings gen mit Holzfaserdämmung von Steico arbeiten. Diese Dämmung ist ja auch kapillaraktiv. Könnten wir da ebenfalls den gesamten Balkenzwischenraum dämmen + Dampfbremse mit sd von ca. 2m?
freundliche Grüße...
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 11.1.17
Holzfaserdämmungen sind ebenfalls gut geeignet-
nur darauf achten, dass diese fugenfrei eingebracht wird.
Im U-Wert- Rechner eingeben- dann seht ihr alle relevanten Ergebnisse.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
nur darauf achten, dass diese fugenfrei eingebracht wird.
Im U-Wert- Rechner eingeben- dann seht ihr alle relevanten Ergebnisse.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 11.1.17
Zur Ergänzung
Es ist ohnehin besser, den gesamten Zwischenraum auszufüllen, um die Kapillarität nicht zu unterbrechen und die Dämmmöglichkeiten besser auszunutzen.
Feuchtevariablen Dampfbremsen zeigen etwas geringere Feuchtewerten, da sie im Winter einen wesentlich höheren Sd-Wert haben und im Sommer einen sehr niedrigen.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
Es ist ohnehin besser, den gesamten Zwischenraum auszufüllen, um die Kapillarität nicht zu unterbrechen und die Dämmmöglichkeiten besser auszunutzen.
Feuchtevariablen Dampfbremsen zeigen etwas geringere Feuchtewerten, da sie im Winter einen wesentlich höheren Sd-Wert haben und im Sommer einen sehr niedrigen.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
bauexpert (114 Beiträge)
am 14.1.17
vorerst empfehle ich Probeöffnungen herzustellen um den Zustand der Dämmung festzustellen.
außerdem egal wieviel Dämmung du drauf bringst hast du ohne Wärmespeichermaterialien immer eine Barackenklima.
Auf dem Flachdach wirken Temperaturunterschiede von ca. 100 Kelvin.
außerdem egal wieviel Dämmung du drauf bringst hast du ohne Wärmespeichermaterialien immer eine Barackenklima.