Dämmung Wohnraum zu ungeheiztem Keller
MarcSchuck (2 Beiträge)
am 24.4.18
Hallo,

kann mir einer der Expertem folgende geplante Dämmung bestätigen? Vielen Dank im Voraus!

Ich habe eine Untergeschosswohnung welche aber fast vollständig außerhalb des Erdreichs ist. Das Haus ist Bj 1900.
Diese Untergeschosswohnung grenzt an unbeheizte Kellerräume. Diese Innenwände sind 30cm Ziegelsteinmauer (in einem 1m breiten Bereich nur 15cm dicke Ziegelsteinmauer). Wände sind trocken.
Die Wohnung wird jetzt innen mit dem Multipor Dämmsystem gedämmt (das ist gesetzt/ Material vorhanden). Jetzt habe ich für die Wände Richtung ungeheizten Keller mal im U-Wert Rechner gespielt. Wenn ich dem U-Wert Rechner glauben darf wäre es eine gute Idee auf der dem Keller zugewandten Seite zusätzlich EPS Platten aufzukleben.
Beidseitig mit Multipor zu dämmen kommt aus finanziellen Gründen nicht in Frage.
EPS Platten im Keller aufzukleben wäre recht unkompliziert und günstig. Damit wäre aber die Wand nur Richtung Wohnraum durch das Multipor Dämmsystem diffussionsoffen. Spricht irgendwas dagegen?

Einstellungen und Ergebnis U-Wert Rechner:

Innen:Reduzierte Luftzirkulation (ausgewählt wegen Küchen-Hängeschränken)

1 Leichtputz WLG380 10mm
2 Multipor (WI,WTR,DI) 60mm
3 Leichtputz WLG380 5mm
4 Vollziegel 300mm
5 Kalkzementputz 10mm (Sanierputz gab es nicht)
6 EPS 040 100mm
Außen:Nicht beheizter Raum 14°C 60% Luftfeuchtigkeit


U-Wert: 0,220 W/m²K
Tauwasser: 0 kg/m²
sd-Wert: 12 m
Dicke: 48,5 cm
Gewicht: 641 kg/m²
Oberfläche innen: 19,7°C (51%)

Falls es relevant ist noch Infos zur restlichen Dämmung: Vom Erdreich verdeckte Außenwände (60cm Ziegelstein) haben außen 100er XPS drauf. Oberirdisch ist keine Außendämmung möglich. Die Böden sind mit mindestens 50er EPS unter dem Estrich gedämmt. Unter der Beton-Rohdecke ist ein ca 50cm Hohlraum und dann Erdreich. Auf 20m² wurde der Boden neu aufgebaut und mit 100er XPS unter der WU-BEtonplatte sowie 80er EPS zwischen Estrich und Bodenplatte gedämmt.
Decke ist mit Rigips 20cm abgehängt mit mindestens 50mm Glaswolle drin. Fenster 3-fach verglast. Es kommt eine KWL (Wohnraumlüftung) mit Wärmetauscher rein.
MarcSchuck (2 Beiträge)
am 24.4.18

UG Wand Richtung Keller, U=0,156

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

Anbei noch die Berechnung

Alle Themen anzeigen

Nutzen Sie bereits den besten Zugang zu Ubakus.de?

Basis-Konto
(kostenlos)
Plus-Option
Infos & Kosten
PDF-Option
Infos & Kosten
Profi-Option
Infos & Kosten
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Feuchteschutzcheckcheckcheckcheck
Hitzeschutzcheckcheckcheckcheck
Wärmeverlustecheckcheckcheckcheck
Ökobilanzcheckcheckcheckcheck
Gewerbliche Nutzung checkcheckcheck
Gekreuzte Balkenlagen checkcheckcheck
Anpassbares PDF-Dokument checkcheck
Baustofffarbe frei wählbar checkcheck
Baustoffe aus DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Wert nach DIN 6946 checkcheck
Feuchteschutz nach DIN 4108-3 checkcheck
3D-Ansicht im PDF-Dokument check
Berechnungen in Ordnern speichern check
Eigene Wärmeübergangswiderstände check
Speicherplätze für Berechnungen151002501000
Eigene Baustoffe3100100100
  Konto erstellen Jetzt testen Jetzt testen Jetzt testen
Alle Angaben und Berechnungen dienen nur der Information und müssen vor einer Nutzung von einer sachverständigen Person überprüft werden. Im Übrigen gelten unsere AGB.
Die gewerbliche Nutzung ist mit Plus-Option, PDF-Option oder Profi-Option gestattet.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren und Ihre U-Wert-Berechnungen zu verarbeiten. Weitere Infos

Akzeptieren Seite verlassen