Diskussionsforum (Archiv)
Fensteranschluss
Cichini (1 Beitrag)am 10.4.18
wo und wie gibt es die möglichkeit einen fensteranschluss ans mauerwerk zu berechnen, ist ja entscheident wo das fenster liegt....du welche Ausführungen der fensteranschlußflächen...??
u-wert.net (498 Beiträge)
am 10.4.18
Da die DIN 6946 parallele und ebene Innen- und Außenoberflächen erfordert, ist die Berechnung einer Fensternische aktuell leider nicht möglich. Abhilfe ist bereits in Aussicht, allerdings nicht kurzfristig (voraussichtlich bis zum Sommer).
Grüße
Ralf Plag
Grüße
Ralf Plag
ThomasLau (106 Beiträge)
am 10.4.18
Je nachdem welche Konstruktion vorliegt haben viele Hersteller, sei es Mauerwerk oder Holzbau, Wärmebrückenkataloge herausgebracht. Einfach mal entsprechenden Suchbegiff eingeben.
Grüße Thomas Lau
Grüße Thomas Lau
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 10.4.18
Es geht dabei wohl primär um den Ψ-Wert (griechisches Psi),
also den Maueranschluß des Fensters.
Bei entsprechender Ausführung kann dieser aber sogar positiv werden.
Siehe zB hier:
https://www.ift-rosenheim.de/documents/10180/167230/2002-02+Fachartikel+Fenstermontage.pdf/28e7db56-9d06-44f8-a44d-01c0722b3cdf?version=1.1
Schwachstellen sind neben den Laibungen und dem sturz- bzw rolladenkastenanschluß das untere fensterquerstück, mit teilweise binnen- und außenseitigem Falz, dh eine Profilstärkenreduzierung von 20 mm.
Bei einer inneren Stein-Fensterbank verstärkt sich das Problem.
ZB bei Purenit-Unterlage und Montage innerhalb der Außendämmung oder guter Laibungsdämmung verbessert sich die Situation.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung, Gutachten
also den Maueranschluß des Fensters.
Bei entsprechender Ausführung kann dieser aber sogar positiv werden.
Siehe zB hier:
https://www.ift-rosenheim.de/documents/10180/167230/2002-02+Fachartikel+Fenstermontage.pdf/28e7db56-9d06-44f8-a44d-01c0722b3cdf?version=1.1
Schwachstellen sind neben den Laibungen und dem sturz- bzw rolladenkastenanschluß das untere fensterquerstück, mit teilweise binnen- und außenseitigem Falz, dh eine Profilstärkenreduzierung von 20 mm.
Bei einer inneren Stein-Fensterbank verstärkt sich das Problem.
ZB bei Purenit-Unterlage und Montage innerhalb der Außendämmung oder guter Laibungsdämmung verbessert sich die Situation.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung, Gutachten