Hallo,kann es sein, dass die Bezeichnungen Effektiver und Konstruktiver U-Wert im Programm verwechselt wurden?
Bei meinen Berechnungen einer Bodenplatte gegen Erdreich ist der Effektive U-Wert bei 0,20 und der konstruktive bei 0,30.
Müsste nicht der konstruktive (U0 nach DIN 4108-6 Anhang E) der kleinere Wert sein?
Beim Ausdruck wird dann nur der Effektive dargestellt wodurch sich natürlich ein wesentlich besser gedämmtes Bauteil ergibt.
Gruß Alex Stahl
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 7.9.17
Im Zusammenhang mit Wand-/Bodenheizungen gibt's folgende Erläuterung dazu:
"Effektiver U-Wert
Normalerweise gibt der U-Wert den nach außen gerichteten Wärmestrom durch ein Bauteil an (pro Quadratmeter und pro Temperaturdifferenz Raumluft-Außenluft). Durch die erhöhte Bauteiltemperatur vergrößert sich der Wärmestrom bzw. Wärmeverlust. Es liegt daher nahe, einen effektiven U-Wert anzugeben, der dem höheren Wärmeverlust Rechnung trägt.
Dies bedeutet:
Der U-Wert eines Bauteils mit Heizfläche ist höher, als der U-Wert eines Bauteils ohne.
Wenn Sie den U-Wert mit der Temperaturdifferenz Raumluft-Außenluft multiplizieren, erhalten Sie den korrekten Wärmeverlust nach außen, d.h. unter Berücksichtigung der höheren Bauteilinnentemperatur.
Heizleistung"
Stimmen die Eingaben?
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
"Effektiver U-Wert
Normalerweise gibt der U-Wert den nach außen gerichteten Wärmestrom durch ein Bauteil an (pro Quadratmeter und pro Temperaturdifferenz Raumluft-Außenluft). Durch die erhöhte Bauteiltemperatur vergrößert sich der Wärmestrom bzw. Wärmeverlust. Es liegt daher nahe, einen effektiven U-Wert anzugeben, der dem höheren Wärmeverlust Rechnung trägt.
Dies bedeutet:
Der U-Wert eines Bauteils mit Heizfläche ist höher, als der U-Wert eines Bauteils ohne.
Wenn Sie den U-Wert mit der Temperaturdifferenz Raumluft-Außenluft multiplizieren, erhalten Sie den korrekten Wärmeverlust nach außen, d.h. unter Berücksichtigung der höheren Bauteilinnentemperatur.
Heizleistung"
Stimmen die Eingaben?
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
Stahl1 (2 Beiträge)
am 7.9.17
Hallo Herr Teich,
Fußbodenheizung ist nicht vorhanden.
Folgendes zeigt mir das Programm an:
U-Wert: 0,203 W/m²K (effektiver U-Wert U0 nach DIN 4108-6 Anhang E)
Der effektive U-Wert wurde unter Berücksichtigung des Erdreichs gemäß DIN 4108-6 Anhang E (Fall: Bodenplatte) mit folgenden Eingangsparametern berechnet:
Bodengrundfläche, AG: 100 m² Wärmeleitfähigkeit des Erdreichs, λ: 2 W/mK
Umfang der Bodengrundfläche, P: 40 m Höhe der Kellerwand, die an Erdreich grenzt, z: 1 m
Dicke der aufgehenden Wand, w: 0,3 m Konstruktiver U-Wert dieses Bauteils, U: 0,299 W/m²K
Oberflächentemperatur der Innenseite: 18,9 °C
Bei EnEv-Online findet sich wenn man nach der DIN 4108 googled folgendes:
Leitsatz: DIN V 4108-6:2003-06 enthält daneben auch ein vereinfachtes Verfahren für die Bilanzierung von erdberührten Flächen, für welches in Anhang E dieser Norm ergänzend zu
DIN EN ISO 6946 und DIN EN ISO 13370 ein sogenannter „konstruktiver U-Wert“ definiert ist.
Was wird jetzt nach DIN 4108 berechnet? der effektive oder der konstruktive? und welcher ist zu berücksichtigen?
Mein Energieberater hat einfach mal den schlechteren Wert angenommen...
Fußbodenheizung ist nicht vorhanden.
Folgendes zeigt mir das Programm an:
U-Wert: 0,203 W/m²K (effektiver U-Wert U0 nach DIN 4108-6 Anhang E)
Der effektive U-Wert wurde unter Berücksichtigung des Erdreichs gemäß DIN 4108-6 Anhang E (Fall: Bodenplatte) mit folgenden Eingangsparametern berechnet:
Bodengrundfläche, AG: 100 m² Wärmeleitfähigkeit des Erdreichs, λ: 2 W/mK
Umfang der Bodengrundfläche, P: 40 m Höhe der Kellerwand, die an Erdreich grenzt, z: 1 m
Dicke der aufgehenden Wand, w: 0,3 m Konstruktiver U-Wert dieses Bauteils, U: 0,299 W/m²K
Oberflächentemperatur der Innenseite: 18,9 °C
Bei EnEv-Online findet sich wenn man nach der DIN 4108 googled folgendes:
Leitsatz: DIN V 4108-6:2003-06 enthält daneben auch ein vereinfachtes Verfahren für die Bilanzierung von erdberührten Flächen, für welches in Anhang E dieser Norm ergänzend zu
DIN EN ISO 6946 und DIN EN ISO 13370 ein sogenannter „konstruktiver U-Wert“ definiert ist.
Was wird jetzt nach DIN 4108 berechnet? der effektive oder der konstruktive? und welcher ist zu berücksichtigen?
Mein Energieberater hat einfach mal den schlechteren Wert angenommen...
u-wert.net (498 Beiträge)
am 11.9.17
Leider gibt es mehrere effektive U-Werte, aber nur einen konstruktiven:
Der konstruktive U-Wert ist hier (und auch in DIN 4108-6) der U-Wert des Bauteils, ohne weitere Effekte wie z.B. Erdreich oder Flächenheizungen zu berücksichtigen.
Weil das Erdreich zur Wärmedämmung beiträgt, ist der effektive U-Wert kleiner als der konstruktive.
Grüße
Ralf Plag
Der konstruktive U-Wert ist hier (und auch in DIN 4108-6) der U-Wert des Bauteils, ohne weitere Effekte wie z.B. Erdreich oder Flächenheizungen zu berücksichtigen.
Weil das Erdreich zur Wärmedämmung beiträgt, ist der effektive U-Wert kleiner als der konstruktive.
Grüße
Ralf Plag