Diskussionsforum (Archiv)
Wand zu ungeheiztem Raum inkl. Stahltor
Lapetos (11 Beiträge)am 25.8.17
ein weiterer Bauteil bereitet mir Sorgen:
Mein Raum wird an eine ungeheizte Werkstätte anschließen.
Die bestehende Wand (l~6m) ist eine ungedämmte Holzschalung und enthält ein Stahltor (250/250).
Meine nichttragende Holzrahmenwand wird wahrscheinlich mit Hanf gedämmt sein und soll an die bestehende anschließen.
Nun stellt sich die Frage bezüglich Kondensat an der Teilfläche des Tores.
Sollte ich nun
a) die komplette Wand hinterlüften (Im Prinzip mein AW Aufbau, nur Statt der Fassade eben die Bestandswand)
b) Komplett zur Bestandswand dämmen, da die Rückdiffusion ausreichend ist
c) nur den Torbereich hinterlüften
Ich schwanke generell noch zwischen Hanf und besser dämmenden Produkten. Einerseits gefällt mir die Kapillaraktivität, andererseits kostet mich das rundum einiges an Raumfläche.
lg
Mein Raum wird an eine ungeheizte Werkstätte anschließen.
Die bestehende Wand (l~6m) ist eine ungedämmte Holzschalung und enthält ein Stahltor (250/250).
Meine nichttragende Holzrahmenwand wird wahrscheinlich mit Hanf gedämmt sein und soll an die bestehende anschließen.
Nun stellt sich die Frage bezüglich Kondensat an der Teilfläche des Tores.
Sollte ich nun
a) die komplette Wand hinterlüften (Im Prinzip mein AW Aufbau, nur Statt der Fassade eben die Bestandswand)
b) Komplett zur Bestandswand dämmen, da die Rückdiffusion ausreichend ist
c) nur den Torbereich hinterlüften
Ich schwanke generell noch zwischen Hanf und besser dämmenden Produkten. Einerseits gefällt mir die Kapillaraktivität, andererseits kostet mich das rundum einiges an Raumfläche.
lg
bauexpert (114 Beiträge)
am 29.8.17
nimm Blähton, Liapor
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 4.9.17
Ohne genauere Erklärungen zu den bestehenden Wänden und zum Wandaufbau läßt sich das nicht beantworten
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
Lapetos (11 Beiträge)
am 5.9.17
anbei der Aufbau wie ich ihn mir vorstelle.
Nochmal zur Bestandswand:
Ist nicht tragend und eher eine Verplankung aus Holz mit knapp 18m². In dieser Wand ist ein Stahltor welches bündig abschließt und nicht benutzt wird. Ist zurzeit eine Außenwand eines nicht beheizten Raumes.
Meine neue gedämmte Innenwand als HRB wird an diesen Bestand anschließen, somit bildet die Verplankung (und eben das Tor) meine Außenschale. Da der Bestandsraum nicht annähernd Luftdicht ist und nicht beheizt habe ich bedenken von Kondensat im Bereich der Stahlfläche.
Die Frage:
Verträgt eine Hanfdämmung das und kann das Kondensat über Rückdiffusion abgeführt werden oder soll ich eine ca 3cm Hinterlüftung vorsehen?
Nochmal zur Bestandswand:
Ist nicht tragend und eher eine Verplankung aus Holz mit knapp 18m². In dieser Wand ist ein Stahltor welches bündig abschließt und nicht benutzt wird. Ist zurzeit eine Außenwand eines nicht beheizten Raumes.
Meine neue gedämmte Innenwand als HRB wird an diesen Bestand anschließen, somit bildet die Verplankung (und eben das Tor) meine Außenschale. Da der Bestandsraum nicht annähernd Luftdicht ist und nicht beheizt habe ich bedenken von Kondensat im Bereich der Stahlfläche.
Die Frage:
Verträgt eine Hanfdämmung das und kann das Kondensat über Rückdiffusion abgeführt werden oder soll ich eine ca 3cm Hinterlüftung vorsehen?
Lapetos (11 Beiträge)
am 5.9.17
Wand Ost zu Werkstätte, U=0,168
hier der AufbauAndreasTeich (1169 Beiträge)
am 5.9.17
Kondensat fällt auf der warmen Raumseite an.
Ob die tatsächlichen Temperaturunterschiede dies zulassen kann mit Taupunktrechnern ermittelt werden.
Rückdiffusion setzt einen entsprechenden Temperatur-bzw Feuchteunterschied voraus.
Kapillare Dämmstoffe ermöglichen schnelle Rücktrocknung und überstehen höhere Feuchtewerte, sofern diese nicht zu lange anhält.
Im Zweifel kann auch auf das Metalltor eine dünne Schicht wasserunempfindlicher Dämmung befestigt werden (XPS, Schaumglasplatten, alubeschichtete PUR-Platten)
Andreas Teich
Ob die tatsächlichen Temperaturunterschiede dies zulassen kann mit Taupunktrechnern ermittelt werden.
Rückdiffusion setzt einen entsprechenden Temperatur-bzw Feuchteunterschied voraus.
Kapillare Dämmstoffe ermöglichen schnelle Rücktrocknung und überstehen höhere Feuchtewerte, sofern diese nicht zu lange anhält.
Im Zweifel kann auch auf das Metalltor eine dünne Schicht wasserunempfindlicher Dämmung befestigt werden (XPS, Schaumglasplatten, alubeschichtete PUR-Platten)
Andreas Teich