Zwischensparrendämmung bei fehlerder Unterdeckung
DRESO (2 Beiträge)
am 12.7.17

Steico01, U=0,242

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

Hallo Experten,
ich habe im Dachgeschoss (Baujahr 1965) keinerlei Dämmung/Hitzeschutz. Da ich für den Raum ein angenehmeres Klima schaffen möchte werde ich mein Dämmungsprojekt von innen vornehmen.

Die Dachziegel sind noch sehr gut intakt, eine Erneuerung würde erst in ein paar Jahren in Frage kommen.

Der Bestand sieht so aus:
- Falzziegel inkl. Lattung
- KEINE Unterspannbahn
- 14cm Sparren
- Innenputz

Folgender Aufbau ist vorgesehen (siehe Berechnung)
Priorität hat der Hitzeschutz
- Fermacell Gipsfaser-Platte 18mm
- STEICOinternal Holzfaserplatte 40mm
- STEICOmulti renova Dampfbremse
- STEICOflex 036 Holzfaserdämmung 100mm
- STEICOuniversal Unterdeckplatte 22mm

Die Unterdeckplatte wird zwischen den Sparren angebracht.

Frage:
- Wie wird diese an den Sparren montiert?
- Bzw. Macht es mehr Sinn eine Unterspannbahn einzuklemmen und anstatt die Unterdeckplatte zu nehmen lieber für die Dämmung 120mm zu wählen?
- Ist die Luftschickt unter der Lattung notwendig da keine Konterlattung vorhanden ist?

Hat jemand eine idealere Lösung bei dieser geringen Sparrenhöhe?

Vielen Dank für eure Antworten
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 13.7.17
Unter den Dachlatten sind bei Undichtigkeiten Unterdachplatten unter dünnen Distanzlatten sinnvoll.
Danach könnte auch Zellulose eingeblasen werden, wenn innenseitig eine schwere Holzfaserplatte angebracht wurde.
Dampfbremsen sind nicht unbedingt notwendig- allenfalls als Luftdichtung. SD-Wert ca 2 m- abhängig vom Gesamtaufbau.
Ggf aufdoppeln, damit mehr Dämmung möglich ist.

Andreas Teich
GEB, bauberatung, Planungsbüro
DRESO (2 Beiträge)
am 14.7.17
Vielen Dank für die Anwort.
Welche schwere Holzfaserplatte und in welcher Dicke ist zu empfehlen?
Die Distanzlatten, kann ich diese an die vorhandene Lattung anschrauben oder besser an die Sparren?
Und muss der Rand abgedichtet werden?
Ich finde nur Latten in der Dimension 17/34mm. Das würde eine Luftschicht von 34 mm bedeuten. (wenn an Sparren montiert wird)
Wenn ich die Dampfbremse weglasse habe ich in der Berechnung Tauwasser. Macht das nichts aus?

Vielen Dank nochmal
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 15.7.17
ZB Holzfaserplatten im Naßverfahren hergestellt mit höherer Rohdichte- über 200kg/m3- bieten aufgrund des höheren Gewichts einen besseren Hitzeschutz.

Aufgrund der besseren Abdichtung die Distanzlatten an die Sparren schrauben.
Latten mit ca 20/20 mm genügen, zB halbierte, längs aufgetrennte Dachlatten.

Abdichtung müßte nicht sein.

Bei kapillaraktiven Dämmstoffen und diffusionsoffenen Aufbau kann es nu,r durch Diffusion praktisch nicht zu Tauwasserausfall kommen.
Zur Luftdichtung kann trotzdem eine feuchtevariable Dampfbremse oder eine mit geringem Sd-Wert sinnvoll sein.

Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen

Alle Themen anzeigen

Nutzen Sie bereits den besten Zugang zu Ubakus.de?

Basis-Konto
(kostenlos)
Plus-Option
Infos & Kosten
PDF-Option
Infos & Kosten
Profi-Option
Infos & Kosten
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Feuchteschutzcheckcheckcheckcheck
Hitzeschutzcheckcheckcheckcheck
Wärmeverlustecheckcheckcheckcheck
Ökobilanzcheckcheckcheckcheck
Gewerbliche Nutzung checkcheckcheck
Gekreuzte Balkenlagen checkcheckcheck
Anpassbares PDF-Dokument checkcheck
Baustofffarbe frei wählbar checkcheck
Baustoffe aus DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Wert nach DIN 6946 checkcheck
Feuchteschutz nach DIN 4108-3 checkcheck
3D-Ansicht im PDF-Dokument check
Berechnungen in Ordnern speichern check
Eigene Wärmeübergangswiderstände check
Speicherplätze für Berechnungen151002501000
Eigene Baustoffe3100100100
  Konto erstellen Jetzt testen Jetzt testen Jetzt testen
Alle Angaben und Berechnungen dienen nur der Information und müssen vor einer Nutzung von einer sachverständigen Person überprüft werden. Im Übrigen gelten unsere AGB.
Die gewerbliche Nutzung ist mit Plus-Option, PDF-Option oder Profi-Option gestattet.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren und Ihre U-Wert-Berechnungen zu verarbeiten. Weitere Infos

Akzeptieren Seite verlassen