Diskussionsforum (Archiv)
Welche Dampfbremse bei Einblasdämmung
WarmeWand (1 Beitrag)am 25.5.17
Hauptdach Gutex 80+120+120mm - Sparrenverstärkung seitlich, U=0,138
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Haus mit Satteldach (DN=57°), Mittelpfette und jeder Menge Gebälk im Spitzboden wird aktuell energetisch saniert. Im Zuge der Dachsanierung sollen die alten 10/12er Sparren mit seitlich angebrachten 4/24er Hölzern verstärkt und der erhöhte Zwischenraum voll mit Gutex Klemmfilz oder Holzfasereinblasdämmung gedämmt werden. Auf den Sparren ist eine 80mm Gutex Ultratherm vorgesehen.Perfekt wäre der Einbau einer Dampfbremse über den alten Sparren zu realisieren. Die Dampfbremse würde schlaufenartig über den alten Sparrenverlegt werden, ohne das komplizierte Verklebungsarien an den Mittel- First und Fußpfetten erforderlich wären. Fast so wie bei einem Neubau. Würden die seitlich an die Sparren anzulaschenden Sparrenverstärkungen nach der Dampfbremsverlegung den Dachdecker evtl. zum Wahnsinn treiben?
Die Zwischensparrendämmung müsste bei diesem Aufbau ja von außen eingebracht werden.
Meine Fragen:
1. Welche Dampfbremse wäre für diesen Aufbau zu empfehlen?
2. Wäre bei diesem Aufbau auch eine Einblasdämmung denkbar? Oder bräuchte es dazu eine plattenartige Dampfsperre wie z.B. OSB? Dann wäre ich aber wieder unter den alten Sparren mit der oben erwähnten Abdichtungsproblematik.
Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen.
FG
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 30.5.17
Außenseitig genügen zB 35 mm Unterdachplatten oder innenseitig unter die vorhandene Dachlattung 24 mm Distanzlatten seitlich an die Sparren schrauben, darunter dünne Unterdachplatten, Zellulosedämmung einblasen nachdem die Sparrenaufdoppelung vorgenommen wurde und raumseitig Holzfaserdämmplatten zwischen 40/60 oder 60/60 KVH Querlattung befestigt wurden.
Auf die Aufdoppelung Dampfbremse mit 2-3 m Sd-Wert anbringen.
Zellulose besser von innen einblasen und vorher die Balkenfelder fotografieren und zumindest halbtransparente Dampfbremsen verwenden, um die Dämmung besser kontrollieren zu können.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
Auf die Aufdoppelung Dampfbremse mit 2-3 m Sd-Wert anbringen.
Zellulose besser von innen einblasen und vorher die Balkenfelder fotografieren und zumindest halbtransparente Dampfbremsen verwenden, um die Dämmung besser kontrollieren zu können.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen