ismir (2 Beiträge)am 20.4.17
Decke_isoflock, U=0,30
Ich habe die Berechnung noch mal aktualisiert. Die Dämmung wird unter die Schlackeschüttung geblasen. die Lattung dazwischen habe ich wie die obere Dielung als Luft mit Balken eingegeben (100 mm + 1 mm Abstand)Es fällt doch ziemlich viel Wasser an. Eine Sperre kann ich aber nicht legen, das ging nur vom unteren Stockwerk aus. Geht das so?AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 6.5.17
Bei üblichen Verhältnissen ist eine Dampfbremse bei diesem Aufbau nicht notwendig.
Nur direkter Luftdurchgang (Konvektion) muß vermieden werden
Oberseitig sind Luftschichten unnötig und nicht hilfreich, da diese Feuchtigkeitsabgabe und -verteilung durch Kapillarität unterbrechen.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
Nur direkter Luftdurchgang (Konvektion) muß vermieden werden
Oberseitig sind Luftschichten unnötig und nicht hilfreich, da diese Feuchtigkeitsabgabe und -verteilung durch Kapillarität unterbrechen.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen