von woodstock vor 100 TagenBEH4c-120207-24er Wand Anbau, U=2,13
von HALLERDACH vor 99 Tagen
@Christian,
ich fürchte, es besteht ein Missverständnis.
1. Ihre Wand ist problemlos. Zwar ist der Dämmwert schlecht, aber die Feuchte der Wand führt zu keinem Schaden.
Ihr Problem sind die Betondecken, die auf dieser Wand aufliegen und die Innenwände, die darin eingehen.
Deshalsb entsteht Feuchte und schimmel in den Ecken, nicht auf der Wand.
Deshalb "hilft" Ihnen an der wand keine Dämmung, auch nicht Silikat oder Porit oder ...sonstiges.
Jede Dämmung der Wand führt zu noch "feuchteren" Ecken an Betondecke und Innenwand.
Diese müssen also unbedingt auch gedämmt werden, mind. 1m weit in den Raum.
Sie sagen, das ist häßlich - nun, Schimmel ist auch nicht schön.
Scherz beiseite:
Ich bin Wärmedämmer, aber Ihnen rate ich:
Wenn Sie "Energie" sparen möchten, dann dämmen Sie - gerne auch von innen - aber keinesfalls nur die Aussenwände.
oder
Wenn Sie den Schimmel vermeiden wollen, dann "erwärmen" Sie die Ecken.
Das war füher so, als mit einem Einzelofen an der Wand gegenüber geheitzt wurde. Damals kam die Ofenwärme als Strahlung an die aussenwand und in die Ecken und schimmel war kein Problem.
Sie können auch heute einen "infrarot" Strahler an der Wand gegenüber der Ecke einsetzen. Das spart zwar keine Energie, abder der Schimmel hat keine Chance.
Kurzum; Bauphysik ist nicht einfach "Dämmung an die Wand"
ich fürchte, es besteht ein Missverständnis.
1. Ihre Wand ist problemlos. Zwar ist der Dämmwert schlecht, aber die Feuchte der Wand führt zu keinem Schaden.
Ihr Problem sind die Betondecken, die auf dieser Wand aufliegen und die Innenwände, die darin eingehen.
Deshalsb entsteht Feuchte und schimmel in den Ecken, nicht auf der Wand.
Deshalb "hilft" Ihnen an der wand keine Dämmung, auch nicht Silikat oder Porit oder ...sonstiges.
Jede Dämmung der Wand führt zu noch "feuchteren" Ecken an Betondecke und Innenwand.
Diese müssen also unbedingt auch gedämmt werden, mind. 1m weit in den Raum.
Sie sagen, das ist häßlich - nun, Schimmel ist auch nicht schön.
Scherz beiseite:
Ich bin Wärmedämmer, aber Ihnen rate ich:
Wenn Sie "Energie" sparen möchten, dann dämmen Sie - gerne auch von innen - aber keinesfalls nur die Aussenwände.
oder
Wenn Sie den Schimmel vermeiden wollen, dann "erwärmen" Sie die Ecken.
Das war füher so, als mit einem Einzelofen an der Wand gegenüber geheitzt wurde. Damals kam die Ofenwärme als Strahlung an die aussenwand und in die Ecken und schimmel war kein Problem.
Sie können auch heute einen "infrarot" Strahler an der Wand gegenüber der Ecke einsetzen. Das spart zwar keine Energie, abder der Schimmel hat keine Chance.
Kurzum; Bauphysik ist nicht einfach "Dämmung an die Wand"
von woodstock vor 99 Tagen
Hallo,
vielen Dank für Ihre Ausführungen.
Kurz noch zur Info. Die Decken sind abgehängt mit Trockenbau und darauf liegt Mineralwolle. Ein gewisser (aber sicher nicht ausreichender) Dämmeffekt besteht da schon.
Ihre Ausführungen haben mir sehr geholfen! Ich hatte heute morgen ein Telefonat mit der Denkmalpflege und werde wohl eine Aussendämmung genehmigt bekommen, die meine Probleme hoffentlich löst.
Vielen Dank!
Herzliche Grüße
Christian
vielen Dank für Ihre Ausführungen.
Kurz noch zur Info. Die Decken sind abgehängt mit Trockenbau und darauf liegt Mineralwolle. Ein gewisser (aber sicher nicht ausreichender) Dämmeffekt besteht da schon.
Ihre Ausführungen haben mir sehr geholfen! Ich hatte heute morgen ein Telefonat mit der Denkmalpflege und werde wohl eine Aussendämmung genehmigt bekommen, die meine Probleme hoffentlich löst.
Vielen Dank!
Herzliche Grüße
Christian