von rolfz1 vor 119 Tagen
Flachdachgaube mit Blechdach. Auf der OSB-Platte liegt eine dif.offene Unterdeckbahn. Darauf die Klöber trennmatte 8mm Geflecht mit dif.off. Glasflies. Darauf dann das Blech. Ist in Bezug der Dampfdif. diese Trennmatte zu berücksichtigen? Zuluft-Abluft ist gegeben. Wenn zu berücksichtigen, welches Material und Wert?
von HALLERDACH vor 118 Tagen
@rolzz,

nein, bitte nicht als "Belüftung" betrachten.

Ich nehme an:
Stehfalzblech
auf Trennlage
auf OSB
Sparrenvolldämmung
und Innenausbau...

Überhapt möchte ich Ihnen DRINGEND von diesem Aufbau abraten. Sie finden zahllose Schadensberichte bei derartigen Schichten.

Entweder die OSB geht kaputt oder die Dämmung säuft ab oder das Stehfalsblech perforiert oder...
Das geschieht meist ausserhalb der Gewährleistungsteeit nach 2 bis 5 Jahren.
von ChristianS vor 114 Tagen
Guten Tag Gerr Hallerdach,

welchen Aufbau würde sie denn für ein Holzsparrenflachdach beforzugen ?
Ich frage weil wir eine Garage mit Flachdach bauen wollen und diese einen anbau als Lageraum mit Dämmung bekommen soll.

Sandkaulen Christian
von HALLERDACH vor 114 Tagen
@Sandkaulen,

ich "würde" nicht empfehlen, sondern macvhen:

Sparre mit Vollsparrendämmung
darauf Diffsionsbahn sd < 0,1m
darauf Grundlatte 30mm,
darauf rauhe Schalung, z.B. 21mm
KEIN OSB
KEINE DRÄNFOLIE
Darauf, direkt auf die Schalung das Stehfalzblech.

So ist der aufbau RICHTIG.
Der Rest ist gepfusche und schadensträchtig.

von ChristianS vor 112 Tagen
@Herr HALLERDACH

Vielen Dank
was ist für sie eine Grundlatte ? Material ?
rauhe Schalung = rauhspundbretter ?

Sandkaulen
von HALLERDACH vor 111 Tagen
@Sandkaulen.

Eine Grundlatte ist hier eine "Konterlatte" in Sparrenrichtung, auf der Diffusionsbahn. Dies kann eine "einfache" Dachlatte sein in z.B: 30x50mm

Die Rauhe schalung ist ein Rauspund, ideal unbehandelt, trocken um 15% und N+F.

Wie gesagt, Blech DIREKT auf Holz ist richtig. Keine Trennlage einsetzten.
So kann sich das Blech von Feuchte trennen und das Holz" lüftet" nach unten in die Ebene der Grundlarttte.
Alles paletti?

So ist auch viel Geld gespart und das ergnis "problemlos".