von Wunsch vor 199 Tagen

Außenwand, U=1,71

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

Gemäß der DIN 4108 und anderen Normen ist ein Rsi von 0,25 anzusetzen. Hier wird ein Rsi von 0,17 verwendet. Kann man das irgendwie ändern?
von Fritz531 vor 195 Tagen
Hallo,

wo steht, dass hier hier ein Rsi von 0,17 anzusetzen ist ?
Bei der U-Wertberechnung für eine Wand an Außenluft ist ein Rse von 0,4 und ein Rsi von 0,13 = zusammen 0,17 anzusetzen.

Fritz
von Fritz531 vor 195 Tagen
Korrektur

wo steht, dass hier ein Rsi von 0,25 anzusetzen ist ?
von Wunsch vor 195 Tagen
Hallo,

ich hätte gerne die schimmelpilzkritische Temperatur berechnet. Und dafür müsste man 0,25 als Rsi ansetzen.

Gruss
von HALLERDACH vor 193 Tagen
@Wunsch,

Fritz hat recht, dennoch:
Gleichgültig, welchen "rsi" Sie ansetzen---
damit kann man keine "schimmelpilzkritische" Temperatur errechnen.

Schimmelpilz entsteht nicht an der hier ungestörten Wand -auch nicht bei miserablem U-Wert 0,171.

Schimmelpilz entsheht in Ecken, hinter Möbeln, in Fensterlaibungen und überall da, wo die Wärme des Raums nicht die Wand beheizen kann.

Das muss man "verstehen", nicht "berechnen"!
Vergessen sie den "rsi".
Dämmen Sie Ihre Wand, aussen, mind. 200mm, dann erübrigt sich auch mein Hinweis zur Schimmelbildung!!

Berechnen hilt nichts - nur dämmen"
von Effizienz vor 125 Tagen
@Wunsch

Wenn Sie an der Oberflächentemperatur, an der kritischen Stelle, interessiert sind, dann können Sie das nur mit einem Wärmebrückenberechnungsprogramm ermitteln. Die geringsten Oberflächentemperaturen ergeben sich an den Wärmebrücken.
Hier gilt die DIN 4108-3-Anforderung T >= 12,6 °C.

Berechnen hilft auch im Fall dämmen. Stichwort Zuschlag U_WB. Je besser H_T´ (ohne Zuschlag), desto extremer wirkt sich der Wärmebrücken-Zuschlag aus.
Die kommende Novellierung könnte die Verpflichtung zum detaillierten Nachweis beinhalten. Die KfW hat diesen Schritt schon vollzogen.

Ich bin in die 3. Dimension vorgestoßen und kann auch 3D-Wärmebrücken nachweisen (die ja die kritischten sind).

Gruss
Effizienz
von Effizienz vor 125 Tagen
Im obigen Satz fehlt: Novellierung "der EnEV2009"
von Effizienz vor 125 Tagen
Im obigen Satz fehlt: Novellierung "der EnEV2009"
von HALLERDACH vor 123 Tagen
@Effizienz,

endlich, nach über Zwei Monaten, ein guter Beitrag zum Thema.

Bei dieser Geleghenheit darf ich meinen Beitrag von damals korrigieren.
Als miserablen U-Wert hatte ich fälschlich (Kommafehler) leider 0,171 genannt.

Der Fragesteller jedoch meint U-Wert 1,71.
Das ist miserabel.

Deshalb mein Beutrag vor zwei Monaten: bei derartig schlefchten U-Werten, hilft nur dämmen. Da helfen auch Berechnungen der Wärmebrücken nichts.

Dennoch, Ihr Beitrag ist -für mich- sehr wichtig.

Ihre Berechnung der Wärmebrücken ist für mich sehr interessant.
(Sie meinen die psi-Werte!?)

Ich bitte um Kontaktaufnahme.

bitte an: info@hallerdach.de
Danke