Forum Bauphysik
Sie sind hier: Alle Foren > Bauphysik > Tauwasser Innendämmung mit XPS vs. PUR
Tauwasser Innendämmung mit XPS vs. PUR
von Unbekannt vor 255 TagenWarum habe ich bei der Berechnung mit Swisspor PUR premium-Platten kein Tauwasser bei der selben Berechnung mit Hartschaum XPS-Platten fällt jedoch Tauwasser an.
Sind die Werte der Swisspor-Platten möglicherweise falsch?
Sind die Werte der Swisspor-Platten möglicherweise falsch?
von admin vor 249 Tagen
Das PUR ist Alu-kaschiert, enthält also eine Dampfsperre. Deshalb bekommen Sie damit (rechnerisch) kein Tauwasser.
Allerdings sollte man sich darüber im Klaren sein, dass in der Praxis trotzdem Tauwasser entstehen kann. Mehr dazu hier:
http://www.u-wert.net/was-sie-uber-innendammungen-wissen-sollten/
Allerdings sollte man sich darüber im Klaren sein, dass in der Praxis trotzdem Tauwasser entstehen kann. Mehr dazu hier:
http://www.u-wert.net/was-sie-uber-innendammungen-wissen-sollten/
Antwort schreiben
Um einen Betrag zu schreiben, müssen Sie sich einloggen.