von mauersegler vor 230 Tagen

Fußboden, U=0,44

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

Hallo Ich versuche gerade für einer Sanierung eines Küchenfussbodenaufbau den U-Wert auszurechnen. Problem dabei ist, das sich auf der Betonplatte unter dem aufgeständerten Fussboden zeitweise Wasser sammelt. Um jetzt evtl. Feuchtigkeitsproblem zu berechnen bräuchte ich das Material Wasser. Kann mir jemand helfen? Fussbodenaufbau ist: 1 Zementestrich (70 mm) 2 Folie, PE (1,5 mm) 3 ROOFMATE SL-A 30-60mm (60 mm) - (Weitere Dampfsperre nötig?) 4 Beton (150 mm) 5 Luftschicht (40 mm) - temporäre Feuchtigkeit 6 Beton (200 mm) 7 Erdreich (52,15 mm) Vielen Dank im voraus
von admin vor 228 Tagen
Das Material "Wasser" existiert bereits in der Datenbank (per Baustoffsuche) allerdings wird es Ihnen nicht helfen, da die Feuchtigkeit des Wassers selbst unberücksichtigt bleibt.
Auf der Oberseite von Schicht 6 beträgt die relative Feuchte allerdings bereits fast 100%, so dass sich hier meines Erachtens auch mit einer Pfütze nicht viel ändern sollte.